请教个问题,成套柜的接地电缆截面积应该选多大的,柜体是三相四线400V进线,电流在100A左右。遵循哪个规范?谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • war3human
    war3human 沙发
    zhang243608 发表于 2014-5-24 08:41 不是一半么?刚好在标准中看到了这个一半,一半的说法跟这个有关吗?对于中性线:1.如果相导体的截面积大于16mm2,那么截面积应等于相导体的一半,并不小于16mm2.2.如果相导体的截面积小于16mm2,那么截面积等于相导体的截面积。注1.对于非铜导体,上述截面积应采用等效导电能力的截面代替,此时可能需要较大尺寸的端子。2.对于会造成零序谐波较大值的特定应用可能需要较大截面积的中性导体,因为这些谐波会加到中性导体上,并导致高频率下的高负载电流。这些情况遵照成套设备制造商和用户间的专门协议。
    2014-05-26 09:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • war3human
    war3human 板凳
    成套电蜈蚣 发表于 2014-5-23 17:12 可以参看GB 7251.12-2013 低压成套开关设备和控制设备谢谢,我之前做一直是做电控的,电气方面刚接触,多多指教:lol