土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵系统在应用中须解决哪些问题

地源热泵系统在应用中须解决哪些问题

发布于:2014-05-23 09:25:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵系统作为节能环保建筑必备的中央空调系统,也存在很多自然环境的限制因素,我们在地源热泵系统设计时会遇到哪些问题呢,绿特小编今天就在本文为大家介绍一下:
(1)地源热泵系统对土壤换热器材质的要求较高,埋设换热器需要较大的场地,系统投资也较其它方式要高,所以这种系统一般应用于面积比较小的居住类单体建筑,在大型工程中应用相对困难。
(2)对土壤环境的影响。土壤埋管式热泵系统的运行,势必引起土壤环境温度的剧烈变化,在其影响范围内的土壤微生物环境也将出现剧烈变化。土壤换热器的埋置深度的大小,将影响建设投资的大小,同时也决定系统对植物根系、土壤微生物、建筑物基础的影响程度。地下水源热泵系统、地表水源热泵系统对水系统环境的影响也应进行研究。
(3)地源热泵系统要有丰富和稳定的地下水资源。采用地下水热泵系统之前,应进行详细的水文地质调查,并先打勘测井,以获取地下温度、地下水深度、水质和出水量等数据。如果地下水位较低,不仅成井的费用增加,水泵的运行能耗也将大大增加。此外,虽然理论上抽取的地下水将回灌到地下水层,但目前国内地下水回灌技术还不成熟,在某些水文地质条件下回灌的速度大大低于抽水的速度,从地下抽出来的水经过换热器后很难再被全部回灌到含水层内,造成地下水资源的流失。
(4)地表水源热泵系统受丰水、枯水等自然条件的影响较大。由于地表水温度受气候的影响较大,与空气源热泵类似,当环境温度越低时热泵的供热量越小,而且热泵的性能系数也会降低。一定的地表水体能够承担的冷热负荷与其面积、深度和温度等多种因数有关,需要根据具体情况进行计算。
地源热泵技术日趋成熟,可以通过方案设计和制造技术解决以上问题,使得自然环境对地源热泵系统和地源热泵主机本身的影响降到最低,达到绿色节能建筑的要求。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 张若愚
    张若愚 沙发
    地源热泵现在设计和施工都不太规范 都是因为造价太高 实际使用的节能效果现在也没有那么好
    2015-07-02 15:13:02

    回复 举报
    赞同0
  • co1429061889250
    谢楼主分享
    2015-04-15 21:59:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

夏热冬暖地区的冷热源形式用风冷螺杆式热泵机组?

有个福州地区的项目,3万平米,是火车站,夏热冬暖地区的冷热源形式用风冷螺杆式热泵机组应该最合适了吧?

回帖成功

经验值 +10