土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪请教下浪涌和主开关的大小问题

浪请教下浪涌和主开关的大小问题

发布于:2014-05-23 09:04:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主开关为25A的断路器,而后面接80KA的浪涌,浪涌保护开关为63A,合理么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    可以设置保护元件,属于后备保护,应对浪涌本身出问题的保护,但其电流一般不大于前级的电流值,否则就木有意义啦。
    2014-05-23 09:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    很明显,不合理。
    此时浪涌保护器前的保护开关可以不设置了
    2014-05-23 09:24:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新火规的短路隔离器带32个点的执行

新火规要求一个隔离器设置32个点,请问大家是如何执行的,隔离器在平面上画出,在分配设备点数?还是在设计说明里说明,系统图上标出个数?

回帖成功

经验值 +10