土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机全压起动的条件疑问

电机全压起动的条件疑问

发布于:2014-05-22 23:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于GB50055-2011通用用电设备配电设计规范2.2.3条:电机全压起动的条件中,第二条和第三条可否看成是同一条,反过来想,既然电机制造厂对电机起动方式无特殊规定,那就认可电机能全压起动,也就能承受全压起动时的冲击转矩,有必要把这两条分开列出来吗?可不可以这样认为:第三条可以,那么第二条也就可以?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tozhenliang
    tozhenliang 沙发
    电气交流 发表于 2014-5-23 07:36 第二条是指电动机所带的设备允许直接启动,有些设备是不允许直接启动的;第三条是指电动机生产方面而言的 …二条是电机所带的设备,三条是指电机本身,明白,谢谢
    2014-05-23 21:47:23

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    第二条是指电动机所带的设备允许直接启动,有些设备是不允许直接启动的;
    第三条是指电动机生产方面而言的。
    两条明显不一样。
    2014-05-23 07:36:23

    回复 举报
    赞同0