发布于:2007-10-03 14:49:03
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
向各位好心人请教,我根据《泵站设计规范》附录D关于泵站容量计算需要2475kVA,需要双电源供电,我考虑两回10kV线路供电给两台主变,电动机6kV电压侧单母线分段接线,一段母线接3台电动机,一段母线接2台电动机。
1.两台主变容量是否都选2500kVA?
2.可是附录D.0.2说当泵站用双回路双断路器供电,且电动机侧采用单母线断路器分段时,若一台主变压器检修或产生故障,另一台变压器应能担负主要负荷或短时担负60%最大负荷。请问两台主变容量该怎么选择呢?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳