土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教泵站主变容量选择问题

请教泵站主变容量选择问题

发布于:2007-10-03 14:46:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向各位好心人请教,我根据《泵站设计规范》附录D关于泵站容量计算需要2475kVA,需要双电源供电,我考虑两回10kV线路供电给两台主变,电动机6kV电压侧单母线分段接线,一段母线接3台电动机,一段母线接2台电动机。
1.两台主变容量是否都选2500kVA?
2.可是附录D.0.2说当泵站用双回路双断路器供电,且电动机侧采用单母线断路器分段时,若一台主变压器检修或产生故障,另一台变压器应能担负主要负荷或短时担负60%最大负荷。请问两台主变容量该怎么选择呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ruyif
    ruyif 沙发
    问题是那40%的负荷允不允许你停止。所以建议2500。
    2007-10-19 22:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • hits2616.126.com
    如果两回是10kV线路供电根本不用变压器,采用10KV的电机就可以了
    2007-10-12 12:54:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

請教,10kv高壓電纜頭擊穿原因.

我司發生一起10kv高壓電纜頭被擊穿事件,檢查中未發現明顯問題,請問造成電纜頭擊穿的原因主要有哪些,謝謝!

回帖成功

经验值 +10