请教泵站主变容量选择问题

发布于:2007-10-03 14:44:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
向各位好心人请教,我根据《泵站设计规范》附录D关于泵站容量计算需要2475kVA,需要双电源供电,我考虑两回10kV线路供电给两台主变,电动机6kV电压侧单母线分段接线,一段母线接3台电动机,一段母线接2台电动机。
1.两台主变容量是否都选2500kVA?
2.可是附录D.0.2说当泵站用双回路双断路器供电,且电动机侧采用单母线断路器分段时,若一台主变压器检修或产生故障,另一台变压器应能担负主要负荷或短时担负60%最大负荷。请问两台主变该怎么选择呢?
  • hpctdi
    hpctdi 沙发
    分段接线有点问题,应考虑切换。
    按共5台电动机考虑,每台应能担负大于60%的负荷。
    2007-10-17 14:57:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。