中间是三幢98米住宅,两边各一个150的超高层的消防系统设计。

发布于:2014-05-22 14:51:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位,请问下,有个建筑综合体,中间是98米的三幢住宅,两边分别是高150米酒店与150米的办公楼,下部是整个三层的地下室,三层的裙房也相连。办公最高的避难层在98米处,酒店的最高避难层在93米处,第1个避难层都在34米处,消防系统如何设计?方案一、如果按一个消防系统考虑(暂不考虑酒店公司要求消防系统分开考虑):共用一个消防水池,共用一个消防转输泵,在93米处的酒店,98米处的办公避难层设转输水箱与高区消防加压泵。下面和住宅是低区,由地下室的低区消防泵负责。
方案二、按一个消防系统。共用一个消防水池,共用一个消防转输泵,98米处的办公避难层设转输水箱与高区消防加压泵,高区泵出水管引消防管(喷淋与消火栓各两根去酒店的高区)。下面和住宅是低区,由地下室的低区消防泵负责。那个好,或是有其它的方案?
方案三,当然如果消防系统按办公与酒店分开考虑,住宅一其中一个合用。这没有上面的问题,但是做两个消防水池与泵房,造价高。

合用消防系统,就方案一,二,那个可行,有没有更好的方案?

先谢了!

QQ截图20140522144009.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上下楼板贯通,喷淋设置问题

有一个厂房,丙类的,耐火一级。由于工艺的需求,一层二层楼板有一个56X16m的大洞,这样一层二层面积叠加后超了防火分区的面积,就必须做喷淋了现在的问题是一层层高8.1,二层15.9,在这个大洞的上方喷淋怎么布置啊。净空15m多了,布置没有意义啊,如果说不布置56X16m这么大一块面积呢,怎么弄?难道做水炮吗