土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 要求保持负压的房间一般送风都为排风的80-90%

要求保持负压的房间一般送风都为排风的80-90%

发布于:2014-05-22 11:24:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
要求保持负压的房间一般送风都为排风的80-90%,这个数量是怎么给出的?保持80-90%排风量,室内基本能维持一个多大的负压程度?哪位高手给解惑一下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 滴血雄鹰
    滴血雄鹰 沙发
    个人观点,这是一个经验值,之所以没给你这样的设计室内负压是多少帕,是本来就不是一个确切的值,因为实际有很多相关因素,比如门窗的百分比、热压、风压。所以这样做排风多送风少,保证室内一般情况不往外漏风就好了。
    2014-05-22 13:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • 张光仁__水暖
    一般是80%-85%
    2014-05-22 12:59:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2吨燃气蒸汽锅炉需要烟气节能器不

2吨燃气蒸汽锅炉2吨燃气蒸汽锅炉需要烟气节能器不?知道的大侠不要吝啬啊

回帖成功

经验值 +10