土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 关于地勘提的抗浮水位低于20年一遇历史洪水位的问题

关于地勘提的抗浮水位低于20年一遇历史洪水位的问题

发布于:2014-05-22 11:18:22 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
地勘单位根据地下水位情况提出防水水位在365米以下,抗浮水位在367米。但是江边2012年政府立的牌子上注明的20年一遇的最高洪水位在371米。现在我的地下室底标高正好在369米,咋整呢,按地勘就不用抗浮,按历史最高洪水位又是需要抗浮的。我这个是多层的办公,只有4层,单层地下室层高比较高5米。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zlxzlx800
    zlxzlx800 沙发
    还是有风险,建议调整
    2014-07-04 15:49:04

    回复 举报
    赞同1
  • smttjhy
    smttjhy 板凳
    要看你这地下室里江有多远。如果很近,要考虑最高洪水水位;如果比较远,可以按地勘水位。
    2014-07-25 16:43:25

    回复 举报