土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能泳池热泵在五星级酒店的应用

空气能泳池热泵在五星级酒店的应用

发布于:2014-05-22 08:45:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1. 引言
随着我国现代化经济的迅速发展,五星级酒店也如雨后春笋般在国内各地兴起。它不仅是一项集住宿、餐饮、观光、休闲于一体的大型综合性建筑设施,而且具有很多其它建筑所没有的独特性。一定程度上,五星级酒店成为直接展示一座城市综合实力和文化底蕴的窗口。基于此,五星级酒店不仅要求室内泳池舒适、美观,并且对于“绿色酒店”这一能源理念提出更高的要求。
芬尼克兹(PHNIX)泳池恒温热泵加热系列机组是当今世界上技术领先的新型泳池恒温加热设备之一,它采用先进的热泵恒温技术和纯钛盘管换热技术,直接吸取空气中的低位热能,来加热泳池用水或维持泳池水恒温,彻底打破了依赖燃烧热辐射来加热泳池热水的格局,有效提高了泳池加热和恒温的安全性和灵活性,尤其适用于别墅泳池、会所泳池、大型泳池使用。
2. 工程概述
赣州锦江国际大酒店江西博鑫酒店有限公司投资近5亿人民币建造,是赣州唯一的一家国家五星级涉外旅游酒店,酒店建筑方案由美国夏威夷DGH公司设计,园林景观方案由新加坡贝尔高林景观公司设计,室内装饰由香港陈俊豪大师设计。赣州锦江国际酒店位于江西省赣州市章贡区金东北路88号,占地面积13.3万平方米,建筑面积5.3万平方米。
1.jpg
图一 赣州锦江国际大酒店立体图
赣州锦江国际酒店拥有总统套房、三间套、二间套房及豪华客房346间/套,设行政商务区域;超过1200多平方米的多功能厅,12间华丽的贵宾厅房和中西餐厅;9间各类会议室、会见厅、多媒体演示厅;大堂酒吧、水疗、健身房、美容美发、室内游泳池、舞蹈房、网球场等康体设施设备齐全。
酒店室内泳池水面积为 200 平方米,水深 1.5 米,水容积为 300 立方。设计采用芬尼克兹( PHNIX )泳池恒温加热机组为泳池提供热量。
3. 解决方案
3.1室外气象参数
4.JPG

3.2设计依据
本工程依据建设单位提供的建施图。
《暖气与通风工程施工及验收规范》通风与空调工程施工及验收规范
《采暖通风与空气调节设计规范》
《采暖空调制冷手册》(机械工业出版社)
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
GB 9667-1996 游泳场所卫生标准
CJ 244-2007 游泳池水质标准
国家现行的其他相关规范及措施
PHNIX泳池恒温加热机组相关资料
3.3设计方法
泳池恒温加热的热量由三部分组成,分别是泳池表面散热量、泳池池壁、管道设备的散热量以及泳池补水的热量。
计室内温度29℃;相对湿度70%;泳池水设计温度28℃;室内水面风速0.3m/s;
3.3.1泳池表面散热量
冬季在气温最低-5℃情况下泳池表面蒸发损失的热量计算:
Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
式中 Qx—— 泳池表面蒸发损失的热量( kJ/h );
α—— 热量换算系数, α = 4.1868 kJ /kcal ;
у—— 与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热( kcal/kg );
vf ——泳池水面上的风速( m/s ),一般按下列规定采用:室内水池 vf = 0.2~0.5 m/s ;露天水池 vf = 2~3 m/s ;
Pb—— 与泳池水温相等(28℃)的饱和空气的水蒸汽分压力( mmHg );
Pq——与泳池的环境空气温度(29℃)相等的水蒸汽压力( mmHg );
A——泳池的水表面面积( m2 );
B—— 当地的大气压力( mmHg )。
而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。
查相关参数表可计算得:
Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
=4.1868×579.57×(0.0174×0.3+0.0229)(28.37-21.05)×200×760÷756
= 2426.54×0.02812×7.32×201
=100394( kJ/h )=23978(kcal/h)
3.3.2 泳池总散热量
Qy= Qx×0.2
加上泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,
泳池每小时总损失热量为:23978×1.2 =28773(kcal/h )
3.3.3 泳池补水加热所需的热量
Qb=αqbу(tr- tb)/t
  式中 Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h);
  α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal);
  qb——游泳池每日的补充水量(L);按泳池水量的5%确定;
  у——水的密度(kg/L);
  tr——游泳池水的温度(℃);
  tb——游泳池补充水水温(℃);
  t——加热时间(h)。
查相关参数表可知:
qb=300×5%=15m3=15000L;
tr=28℃
tb=10℃
冬季补水热量
Qb=αqbу(tr- tb)/t
=4.1868×15000×1×(28-10)/12
=94203kJ/h
=22500kcal/h
夏季补水温度为20℃
夏季补水热量:Qb=4.1868×15000×1×(28-20)/12=41868kJ/h=10000kcal/h
过渡季节补水温度为15℃
过渡季节补水热量:
Qb=4.1868×15000×1×(28-15)/12=68035kJ/h=16249kcal/h。
经计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的净化水设备损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为
冬季总热损失:28773+22500=51273( kcal/h )=60kW。
夏季总热损失为:28773+10000=38773( kcal/h )=45kW
过渡季节总热损失为:28773+16249=45022( kcal/h )=52kW
根据以上计算,选用PHNIX泳池热泵PASRW250S-V-P,其制热量为100kW。机组参数见下表:
表二 PHNIX泳池恒温机组主要参数

















泳池恒温、除湿—泳池恒温加热系列
机组型号
PASRW
250S-V-P
额定制热量
kW
100.0
kcal/h
86000
制热输入功率
kW
24.5
电源形式
380V/3N~/50Hz
压缩机形式
全封闭涡旋式
换热器形式
钛管换热器
噪音
dB(A)
63
进/出水管接口(PVC)
mm
110
外形尺寸(L/W/H)
mm
2170/1200/2130
包装尺寸(L/W/H)
mm
2310/1300/2310
净重
kg
840
毛重
kg
900
■额定制热测试工况:室外干/湿球温度为24℃/19℃,热水进水温度27℃;
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。
3.4系统原理图
2.jpg
图二 泳池热泵原理图
4. 运行分析
该酒店原先采用的是燃气锅炉供给泳池加热,其原理图如下:
3.jpg
图三 泳池加热系统原理图
这种泳池加热方式的运行费用很高并且能源浪费严重的重点,故而酒店提出要更改泳池的热源。现将PHNIX泳池热泵与燃气锅炉进行对比,具体分析如下:



5.JPG

6.JPG 7.JPG
从上表可以看出,芬尼克兹(PHNIX)泳池热泵相对燃气锅炉,每年能省去运行费用将近12万元,这大大降低的酒店的运行能好,同时提高了酒店的安全性。
6、结论
针对 绿色酒店 倡导的合理利用资源、可持续发展的理念,PHNIX (芬尼克兹)集团推出的可再生能源综合解决方案,将节能管理、环境管理融入酒店的经营管理之中,积极采用空气能、浅层地热、太阳能等新的绿色新能源,因地制宜,为子孙后代留下更多蓝天白云。


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • datangxiyuji
    datangxiyuji 沙发
    这个机器的确好,价格稍高。
    2014-05-24 11:12:24

    回复 举报
    赞同1
  • fdm801129
    fdm801129 板凳
    学习了,挺不错的
    2014-05-27 14:43:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教采暖热负荷计算

请问下,高层住宅楼,在中间层的住房,因为是南方地区,采暖不象北方那么普遍,楼上楼下都没有做采暖,这种情况下,需要计算地面和屋顶的耗热量么,如果需要的话,传热系数咋取?

回帖成功

经验值 +10