发布于:2007-10-03 11:37:03
来自:暖通空调/动力燃气系统
[复制转发]
相变锅炉是一种由来已久的技术,从理论上讲,真空相变技术是完全可行的,但由于在应用研究上还存在一些问题,所以目前推广还存在一定问题,但从本人的研究来看,不存在骗人的问题,希望与有兴趣的朋友多多交流。
下面就相关的技术关键问题提出讨论建议,希望大家赐教:
1、相变锅炉的理想充液量体积百分比应该多少?个别资料上说10%,不知是否合适?
2、锅炉运行期间的压力能否大于0?我个人观点是不应大于0。
3、相变锅炉的容量最大可以到多少MW?
4、相变锅炉的使用场所?
5、相变锅炉运行中存在的问题?
非常欢迎专业人士参与讨论!!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板2、真空相变锅炉容量不易做的太大,因为容量太大,真空度不容易保持,我们是最早做真空相变锅炉的,现在最大容量做到4.2MW;
3、真空相变锅炉现已不算做压力容器了,并且不用报质量技术监督局,只要符合消防规范就可以,它可以放在地下室(包括地下二层)和屋顶;
4、真空相变锅炉运行中最大的问题是真空度破坏;
如果你还有其他问题可以和我直接联系
北京富士特锅炉有限公司
联系人:解辉
电话:13031121929
回复 举报
回复 举报