土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 少抗震墙的框架结构地震剪力值怎么算?

少抗震墙的框架结构地震剪力值怎么算?

发布于:2014-05-21 20:47:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,《抗规》6.2.13.4条,少抗震墙的框架结构地震剪力值按框架模型和框剪结构计算较大值。
可是,审图单位让把少抗震墙在模型中删掉,再算框架,结果梁、柱配筋增加很大。
这合理吗?
哪位高手,不吝赐教,多谢了
  • 一号楼梯
    一号楼梯 沙发
    朱炳寅的抗震规范讲解那么本书上说,按框架结构和框剪结构分别计算取包络设计。应该不用删掉抗震墙计算吧,和审图单位沟通下吧。这种结构现在规范的规定也不明确。
    2014-05-22 08:53:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2091 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问这样的独立基础可行吗

我的朋友在乡下自己要建一个一层的住宅,因为宅基地东西两侧有挡土墙的限制,他把房子的独立基础向内放脚,问我行不行,所以来这里像大神请教,这样的基础会出现不规则的沉降吗?

回帖成功