土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
关于塔式高层住宅剪刀楼梯间排烟的问题?求大神指导
关于塔式高层住宅剪刀楼梯间排烟的问题?求大神指导
塔式高层设置剪刀楼梯间,与合用前室连通,前室和楼梯间均开窗设置有自然排烟,窗户是相对的两个方向贯通,中间有防火门分割前室和楼梯间,是否还要加正压送风系统?
发布于
2014-05-21 20:14:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
相关推荐
qq_1400674104163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 598 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )