土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 网前水塔二级泵站分级供水

网前水塔二级泵站分级供水

发布于:2014-05-21 18:22:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
如何理解秘3教材给水工程P21页:
网前水塔二级泵站分级供水按最大一级供水流量确定,如何理解?那么网中和网后水塔二级泵站呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zgpxtz
    zgpxtz 沙发
    管网中有调蓄构筑物情况下,二级泵房就可以分级运行。
    无论网前水塔,还是网中或网后水塔时,二级泵房一般都要按照最大一级供水量考虑,这里有一个前提:
    网前水塔:自然按照最大一级供水流量,此时水泵和水泵后的输水管道流量最大。
    网中网后水塔:二泵最大一级供水时,应该管网用水量恰好是在最高日最高时用水时刻。
    2014-05-22 09:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • nielei1985622
    nielei1985622 板凳
    同问,不太理解这句话
    2014-05-22 09:22:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 743 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京考试时间

不知哪位大侠牛人知道北京今年什么时候注册水考试开始报名,本人不在北京但在北京考试,怕耽误了报名白白辛苦一年

回帖成功

经验值 +10