最近做图纸会审,梁的上部钢筋满足条件的已经在跨中三分一处截断了。但是图纸上所有的下部钢筋都是锚入支座的,没有在跨中三分一范围外截断。问设计,结构的说不可以截断的no,规范也没有。但是咱们翻了11图集有相关的说法,下部钢筋符合条件是可以截断的,取十分一净跨。翻出来后,结构工程师不说不能截断了,他说but审图是不给通过的。然后,咱提到了转换层,结构工程师立马说:“怎么啊,转换层的梁你们还想截断啊?!”咱说:“为啥不能啊,转换层很屌吗?只要满足受力不就行了吗?”后来再说,结构工程师脸就黑了,大家就都没说啥了,他说要回去请示领导。
按照结构计算我们认为是可以截断的,估计要结构工程师回去再验算工作量太大了他不肯了,就jb瞎说。
诸位前辈,你们说能不能截断,在实际施工上又是怎么做的。



全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    楼猪,先问候你全家,结构师一副老气横秋的样子,你就可以乱提意见了吗?
    还是施工转甲方的,没做过设计,没看多少规范,一看就是什么都不懂得,就会在现场搬搬砖。
    2017-04-17 09:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • 龙枪虎豹骑
    牵扯到安全就尼玛死扣钢筋