我是应届毕业生,在做毕业设计,想请教各位,在计算水头损失的时候遇到了污水被提升的情况。请问这一段的水头损失该怎么计算?其中管段有转弯的地方,会发生局部水头损失。小女不胜感激!

全部回答(2 )

  • ygy108181
    污水中途被提升,污水流速应根据提升泵出口计算,前段水损算了没有意义。局部管损用给排水计算软件计算比较方便。
    2014-05-22 10:38:22 来自 PC 评论 举报
  • deathing
    水损常作为泵站选型的一个重要参数,既然泵站都已经选好了,前面水损可以不用计算,除非是管道直接增压。一般计算泵出口到到用户的一段水损,确认用户水压和泵站选型的合理性。
    2014-05-22 09:48:22 来自 PC 评论 举报