土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老问题应急照明配电箱和照明配电箱设置问题

老问题应急照明配电箱和照明配电箱设置问题

发布于:2014-05-21 16:57:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1类高层建筑在设置过道楼梯间应急照明和普通照明时候配电箱怎么设置 分开设置 还是和在一起 ? 如果采用T接箱子断母线那么应急箱子是宜多设还是少设? 本人考虑如果是T接箱断母线 应急照明和过道普通照明分开设置断点可能很多(如果在同层设置2个箱子竖井面积加大)如果设置在一起那么每个箱子回路数加大(其中竖井插座和照明会加在里面)综上 本人设想在每6层设置一个应急照明箱和1个普通照明箱(竖井插座和照明接入普通照明)这样设置是否可行 (1.应急照明配电箱过少(原计划3层设置)2.竖井内照明插座接入普通是否合理) 有没有更好的方法?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    maomao88888899 发表于 2014-5-22 19:38 导线T接 和电缆预制分支 就是将一根主导线分小线的方法应急照明与普通照明在线路上T接?
    2014-05-23 08:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • 电气老孙
    电气老孙 板凳
    高层住宅一般原则上没有严格按照每层设置来要求,不超过6层还是允许的。另外分开箱子肯定更好,不分开就在箱子内母线分段,加断路器分励脱扣器,火灾时切除普通照明那一段
    2014-05-22 22:54:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家在设计低压出线柜时,怎么能使出线分布合理!

消防与非消防回路应分屏设置,照明动力分开,楼栋之间的排序。哎呀呀!逻辑都乱了!大神救救我吧!

回帖成功

经验值 +10