空气绝缘母线槽炸坏的更换,发黑的打磨,槽内和母排上残渣清理干净,水直接烘干,热风枪、碘钨灯都行,注意有绝缘护套的不要超过使用温度防止老化损坏,裸露带电体对外壳、相间距离够的话即使绝缘护套坏了影响也不大,处理完摇测绝缘合格,不放心可以用同电压小空开电源试送一下。密集型母线槽尤其是炸过的强烈建议联系厂家现场检查,按厂家要求处理,内部绝缘损坏的话即使当时遥测没有问题,运行隐患也非常大。