土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 母线槽进水问题,如何解决?
由于在强电井内设置有园林配电箱,这几天下暴雨,雨水就沿着园林线管进入强电井内,接着顺着母线槽往下流。搞到底层母线槽爆炸,停电了。现在如何解决?母线槽都湿了,有什么办法弄干?从新送电?因为比较紧急,是否只能全部母线槽换掉?这投入也太大了!有50米左右。

全部回答(48 )

  • 秃子001

    空气绝缘母线槽炸坏的更换,发黑的打磨,槽内和母排上残渣清理干净,水直接烘干,热风枪、碘钨灯都行,注意有绝缘护套的不要超过使用温度防止老化损坏,裸露带电体对外壳、相间距离够的话即使绝缘护套坏了影响也不大,处理完摇测绝缘合格,不放心可以用同电压小空开电源试送一下。密集型母线槽尤其是炸过的强烈建议联系厂家现场检查,按厂家要求处理,内部绝缘损坏的话即使当时遥测没有问题,运行隐患也非常大。

    2021-04-08 09:06:08 来自 PC 评论 举报
  • wx_1617258824916

    你们是哪里的园林?

    2021-04-01 14:34:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 540 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10