土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗浮局部验算问题

关于抗浮局部验算问题

发布于:2014-05-21 15:08:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗浮局部验算时,局部面积的恒载需要大于浮力的1.05吗?如果需要为什么?在我的理解,局部的面积有抗水板,局部验算的是钢筋的面积,如果钢筋验算能满足浮力,就不用局部面积的恒载大于浮力的1.05倍,我这看法对不对

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 哦嚯嚯画图

    只要盈建科局部抗浮验算能通过,我认为局部抗浮就没有问题

    2020-07-20 10:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • 板凳
    整体抗浮验算的时候才需要有个1.05的安全系数,局部抗浮是按设计值计算,另一套
    2014-05-21 16:11:21

    回复 举报
    赞同0