土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库的K200喷头可以做上喷不

仓库的K200喷头可以做上喷不

发布于:2014-05-21 15:05:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
仓库的K200喷头可以做上喷不?
在线等

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ewingxu
    ewingxu 沙发
    myc974202 发表于 2015-12-26 09:09 仓库喷淋系统建议采用环状供水管网。支管采用DN100或DN80的,不需要变径。若采用树状管网供水。每个支管起 …通过水力计算得来的,详参考《喷归》第九章节!
    2016-02-03 10:21:03

    回复 举报
    赞同0
  • myc974202
    myc974202 板凳
    joinmiller 发表于 2014-5-30 17:52 K200的直立型喷头通常设置在最大净高度不大于10.7m的仓库内。如果仓库的最大净高度大于10.7m就必须设置 …仓库喷淋系统建议采用环状供水管网。支管采用DN100或DN80的,不需要变径。若采用树状管网供水。每个支管起端采用DN100的支管,末端采用DN50的支管。最多带6个喷头。请问这条相关依据在哪本规范有?
    2015-12-26 09:09:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 708 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动车、自行车库的消防问题

如题:停放电动车、自行的车库。占地尺寸52*11=572㎡ 两层,每层高3m。封闭式,有门窗。请问参考规范哪条如何考虑消防?

回帖成功

经验值 +10