土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助 110KV电缆接电线问题
我公司110KV 电厂(动力车间)至公司本部供电线路中有500M电缆,电缆两端有直接接地和保护接地。在运行时,有一接地线(从接地箱至接地极电缆)被盗,为了运行安全,我向公司申请停电处理,但是公司没有同意,说以后再说。请问各位高手,110KV电缆一端不带接地线可以运行多长时间,这样运行存在什么危害?

全部回答(7 )

  • xiaozi0686
    长沙电缆附件有限公司一家有着五十年历史,专业生产电缆附件的厂家,公司主要产品有1~220KV各种结构电缆附件(热缩、冷缩、瓷套式、复合套管式、全干式、支柱式、直通接头、绝缘接头等),咨询电话:13574105116
    2008-10-27 23:09:27 来自 PC 评论 举报
  • lovewxh
    4.1.14 交流110kV 及以上单芯电缆在下列情况下,宜沿电缆邻近配置并行回流线。
    (1)可能出现的工频或冲击感应电压,超过电缆护层绝缘的耐受强度时。
    (2)需抑制对电缆邻近弱电线路的电气干扰强度时。
    2007-10-10 11:50:10 来自 PC 评论 举报