土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防火卷帘门两侧火灾报警器连哪?

防火卷帘门两侧火灾报警器连哪?

发布于:2014-05-21 10:42:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防火卷帘门两侧火灾报警器是连到防火卷帘控制箱还是消防控制室,如果是消防控制室,为啥还要卷帘门自带那?大家是怎么做的

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cattailll
    cattailll 沙发
    防火卷帘门的控制分为两种:分别是疏散通道防火卷帘门和非疏散通道防火卷帘门。
    对于疏散通道上的防火卷帘门控制为两步降。一,下降1.8m的条件:a:防火分区内任一独一的两个感烟探测器触发信号至消防控制室由火灾报警控制器联动卷帘门下降;b:与卷帘门联动的感烟探测器直接与卷帘门控制器硬线连接,不通过火灾报警控制器联动。二,下降楼板面的条件:与卷帘门联动的感温探测器直接与卷帘门控制器硬线连接,不通过火灾报警控制器联动。
    对于非疏散通道上的防火卷帘门控制相对简单,即防火分区内任一独一的两个感烟探测器触发信号至消防控制室由火灾报警控制器联动卷帘门下降至楼板即可。
    2014-10-14 09:12:14

    回复 举报
    赞同0
  • 托体能历程
    好像大多数用的探测器没有带直接控制卷帘门控制柜的功能,所以我一般是按正常的接入控制系统的由模块联动,卷帘门直接接探测器好像需要两对常开才行
    2014-09-29 21:55:29

    回复 举报
    赞同0