土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PGL低压柜的问题

PGL低压柜的问题

发布于:2007-10-03 08:25:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位的两顶PGL柜相继出现自动重合闸的故障,若强行按住分闸按钮,则重合一次后分断,再按合闸按钮不起作用,需手动合闸,请问是什么原因?如何解决?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    脉冲继电器有重合闸功能,但它重合后,万能断路器不会合闸,需按合闸按钮,或操作手柄。现在只要脉冲继电器一合,万能断路器就自己合上去了。
    2007-10-04 18:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • cz13306196492
    cz13306196492 板凳
    不是没有重合闸功能,可能跟你的脉冲继电器有关系,一般的控制的交流接触器都存在这样的重合闸功能,不知你的线路是怎么样的?
    2007-10-04 16:08:04

    回复 举报
    赞同0