土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ MorGain结构设计软件中预制管桩的安全系数K=1.65怎么来的?

MorGain结构设计软件中预制管桩的安全系数K=1.65怎么来的?

发布于:2014-05-20 17:39:20 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
MorGain结构设计软件中预制管桩的安全系数K=1.65怎么来的?急急急啊,哪位大师帮帮忙,我取了系统默认值,现在桩要开打了,审图意见今天才来,明天就要试桩了,用K=2.0计算单桩承载力有些桩承载力就不够了呀,怎么办?怎么办?急求这个软件取这个系数K=1.65有什么规范标准方面的依据吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • morgain
    morgain 沙发
    预制管桩的安全系数K=1.65,为《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)的内容,极限值除 1.65 后为设计值。

    新规范颁布后,当“阻力输入”选择“极限标准值”,程序对安全系数 K 的默认值取值为 2。极限值除 2.0 后为特征值。

    2014-05-25 11:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • 0575lsj
    0575lsj 板凳
    支持楼主!:):)
    2014-05-23 08:34:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

岩土工程

返回版块

1.59 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层下cfg桩施工时遇到水井应该怎么处理

高层下cfg桩(桩身为素混凝土)施工时遇到水井 水井深7米 直径1.5米左右 这块应该怎样处理 是回填还是注浆 或是其他好的办法

回帖成功

经验值 +10