土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于封闭楼梯间和防烟楼梯间的问题。

关于封闭楼梯间和防烟楼梯间的问题。

发布于:2014-05-20 16:29:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我是真的搞糊涂了,比如地下室一个楼梯间,无前室,无法自然采光,问了下建筑,他们定义为封闭楼梯间,那我还需要加压送风吗?以封闭楼梯间的定义:无前室且满足自然防烟的楼梯。说明他不是封闭楼梯间,但是却又没前室,而建筑又定义为封闭楼梯间,这到底是封闭还是防烟。到底要不要做防烟。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 张光仁__水暖
    没有采光通风的封闭楼梯间要建筑改成防烟楼梯间,加前室和加压送风系统,我觉得让建筑开个窗最好了
    2014-05-20 16:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • 凯文先生
    凯文先生 板凳
    《建规》7.4.2当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置,你先别管建筑怎么定义了,防烟肯定要做
    2014-05-20 16:41:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

纤维织物索斯风管在洁净空调场所如何应用

纤维织物索斯风管系统在一定条件下可以在洁净空调场所使用。由于洁净空调系统需要通过不同级别的过滤器对送入洁净房间的空气进行净化过滤,以达到不同的洁净等级。对于部分高洁净等级的场所,会采用吊顶及高效过滤器出风,所以索斯风管不太合适使用。但对于部分对洁净等级要求不是特别高的场所,过滤器可以集中安装在空调箱的出风口附近集中顾虑输送空气,其风管系统后面的部分与普通的送风管道系统基本相同,索斯风管系统完全可以正常使用。

回帖成功

经验值 +10