土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层建筑地下室防排烟求教

高层建筑地下室防排烟求教

发布于:2014-05-20 12:16:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 编辑

有一高层建筑,其地下室有一防烟楼梯间直通地下,具备自然排烟条件,其不具备自然排烟条件的前室由建筑专业提供竖井,进行机械加压送风。然而,前室仅有一个,所开门为双扇门。

1、如果按照计算方式,同时开启门的个数仍然按照2个吗(实际只有一个)
2、如果按照《高规》,其加压送风量最少22000CMH,风量远大于保证余压所需风量,采用前室与过道间加余压阀的形式能否解决

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 凯文先生
    凯文先生 沙发
    云飘飘 发表于 2014-5-25 06:39 单独的地下室前室排烟,不是按照规范来的,计算多少就是多少。消防咨询的说我风量小了 ,要16000CMH
    2014-05-26 10:16:26

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    单独的地下室前室排烟,不是按照规范来的,计算多少就是多少。
    2014-05-25 06:39:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多个防烟分区共用排烟系统问题!

RT,请教下:① 多个防烟分区共用排烟系统时,排烟风机是按最大防烟分区面积乘以120,那么当一个防烟分区着火时,由于其他防烟分区排烟口关闭,着火的那个分区风管和风口风速基本都是超了,这个情况怎么办? ②多个防烟分区共用补风系统,由于补风机风量是按排烟量50%计算的,那么对于每个防烟分区补风量能满足排烟量50%吗? ③一般多个防烟分区共用补风系统,一个着火时,其他分区的补风口是否开启?补风系统是按防烟分区还是防火分区开启?

回帖成功

经验值 +10