土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 液化烃罐区消防

液化烃罐区消防

发布于:2014-05-20 11:24:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家做过球罐的消防设计吗, 50160的8.10.2中当采用固定式水炮作为固定消防冷却设施时,冷却水量不宜小于水量计算值的1.3倍,意思是着火罐和临近罐计算的消防水量再乘以1.3吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1483859892953
    每天进步一点点!
    2017-09-13 15:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • 老徐
    老徐 板凳
    “意思是着火罐和临近罐计算的消防水量再乘以1.3吗?”,是的,主要考虑的是(虽然消防炮覆盖每个液化烃罐,但还是有的死角)移动消防水量。
    2014-07-10 14:20:10

    回复 举报
    赞同0