土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助:水工砂浆立方体抗压强度计算与建筑砂浆立方体抗压强度计算差别怎么这么大?
在SL352-2006P266页关于水工砂浆立方体强度计算f=p/A
在JGJ70-2009P17页关于建筑砂浆立方体强度计算f=k*p/A (K取1.35)
砂浆配比,成型条件,养护方法相同为什么计算结果区别这么大呀?

全部回答(1 )

  • cggcengineer
    是不是SL水利与JGJ建筑的设计方法不一样,前者为安全系数法,后者为极限状态法。