土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 回气管接霜的新问题

回气管接霜的新问题

发布于:2007-10-02 22:52:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
回气管内为-24度的过热蒸汽,该管是否该接霜。另外冷柜或是复叠式的回气管都结霜是因为管道内的制冷剂为饱和的原因还是因为温度低的原因?多多指教!
  • nitsu
    nitsu 沙发
    -24度的过热蒸气是会结霜的,如果回气管无保温,将与空气进行热传递,冷却空气至0度下.则可结霜.此时,-24度的过热蒸汽温度升高,加大过热度,进一步过热!
    主要是温度的问题,按照传热学,存在温差就存在热传递.
    2007-10-03 15:33:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开利空调保护了恢复不了

我这里一台开利水冷机组保护了,复原不了.光闪保护指示灯.请教各位高手帮忙!

回帖成功