车间办公室一早来通知说办公室没电,班长派出小电工去查看,小电工去到发现电箱内照明断路器跳闸,检查后是一段线路的L线接地引起跳闸(图中红色部分)。线路是地板下钢管暗敷,既然故障已找到,小电工就着手解决:换掉这段线,小电工找来同事,想用旧线带新线的办法换掉暗敷在地板下钢管中坏线,没想到管中的线一动也不动,可能是线管什么地方扁了,线拖不动,换不了。小电工打算钉线槽,重新做段线路。于是回电工班去电线、线槽、梯子等材料,班长见到拿这么多东西, 就到车间办公室看是怎么回事。看了情况后班长,拿起工具,三两下就把故障“解决”了。又再一次教导小电工要活学活用,死读书是没用的.......。 班长是怎样解决故障的的呢:因为故障线路的L、N、PE全是经过1号开关盒再到后面的房间的。开关盒中有N线的接头,班长把开关盒内故障线L线和N线互换使用,即是把原先有故障L线用作N线,原先的N线接到L上。小电工说这样接线后面的房间的灯岂不是N线过开关了吗,以后人家检修不安全,班长说:”怎么不安全,谁叫你检修时不验电就操作,电了活该!“