土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电厂的厂用变压器微机综合保护整定

发电厂的厂用变压器微机综合保护整定

发布于:2007-10-02 21:40:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
作为负荷终端的变压器发电厂的厂用变压器(负荷主要是380的低压异步电动机)微机综合保护的过流速断,过流一段,过流二段,过负荷分别怎么整定呢??

过流速断是按照躲过最大运方下变压器低压侧母线三相短路电流,过负荷的定值是额定电流乘以1.05或1.2,就是不知道,已经是负荷终端了过流一段,过流二段怎么分别整定呢???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • annlily
    annlily 沙发
    若考虑定时限,过电流保护按躲过可能出现的最大过负荷电流来整定,过电流保护动作时限取0.5秒(与下级保护动作时限相配合,考虑车间变压器一般为末端负荷,故取0.5秒).
    若考虑反时限,过电流定值一般按变压器正常过载能力考虑.
    2008-04-09 16:14:09

    回复 举报
    赞同0
  • li889800
    li889800 板凳
    1~10ln动作电流
    动作时间0.1s~10s 根据不同要求设定 这是高压则

    2007-10-03 00:34:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相电表互感器的圈数

大家好 问题解决了

回帖成功

经验值 +10