土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商场高位水箱的问题,消防局发文

商场高位水箱的问题,消防局发文

发布于:2007-10-02 21:21:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问个菜鸟问题,高层如果消火栓是20L/s,喷淋30L/s,那这时候屋顶消防水箱是取它们两10min之和吗?
(30+20)*60*10/1000=30T.
我一直都是这么算的,问这个问题,主要是我看到过同样情况,有人取24T,审图一样过了,是不是我一直以来都是错的?
还有,我看到过2004年上海消防局发文说,超过3000平米的大型商场,至少要设18T水箱,因为没在防火规范和高规里体现出来,可不可以不设呢?这个上海的朋友帮忙回答一下下。
最后,如果消防水箱由于结构当时没有考虑,如今只能拆成3个小个子消防水箱,管子怎么接的捏?没碰到过这样的情况,最好谁有类似图纸。
谢谢各位水兄水弟

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发



    如果消火栓和喷淋水箱分开设,则要单独计算,如果大于18t,取18即可,如果合二为一,18t就够了。
    2007-10-08 12:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • handsome0000_0

    几个水箱用联通管连起来之后,是不是从联通管上接出水管到室内喷淋和消火栓管网?或者出水管接在水箱上?
    2007-10-07 22:33:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋头可以直接接在支管三通上吗

请问,喷淋头可以直接接在支管三通上吗,由于层高受限,想把支管直接放在装饰板上面

回帖成功

经验值 +10