单层甲类厂房,高度16米 内有一个5层平台的装置 装置设有栏杆 请问室内消火栓应如何设置?应按照多层厂房那样每层设置消火栓吗?对于此类厂房的常规做法是? 谢谢

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • hnxiejy
    hnxiejy 沙发
    每层平台要做室内消火栓的
    2014-10-11 15:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • 李凯1018
    李凯1018 板凳
    不用,同一防火分区
    2014-10-09 17:57:09

    回复 举报
    赞同0