土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于循环泵过流的问题

关于循环泵过流的问题

发布于:2014-05-18 23:29:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在供热领域里,假设管网没有漏水点,整个系统就是一个闭式系统。离心水泵在固定供电频率下转速是一定的,为什么有种说法是管网阻力太小会造成水泵过流烧坏;还有种说法是离心泵在空转的时候电流最小(就是没有水的时候)。两种情况有什么不同么,怎么一个说会烧一个说电流最小。
2、水泵变频运行时,变频器在50Hz以下时,流量和转速成正比关系。在变频器调至60甚至80Hz时,据说变频器在超工频运行时就会是恒扭矩调节,这个时候流量和扬程是什么关系,超工频时,什么情况下会烧电机。超工频运行时,水泵工况曲线是不是还是平行上移。
3、当水泵有问题时,水泵叶轮和泵体有摩擦,也会造成过流烧电机。这种情况和外网阻力大有什么区别。
4、以上这些烧电机都是电流过大造成的吧?
5、最后弱弱的问下,闭式系统,水流在经过一个节流阀门时,压力为什么下降。整个闭式管网液体流速不变的吧,动压没有下降,难道只是静压下降?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zj415723
    zj415723 沙发
    谢谢楼主分享,学习,不错
    2014-09-09 11:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • gujihao008
    gujihao008 板凳


    已经将问题回答得很清楚了。基本功不错!
    2014-09-03 23:17:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求采暖水力平衡计算方法

采暖水力平衡计算有没有什么快捷的公式什么 或者是软件 最好是有计算例子 因为一直搞不懂并联管路不平衡率怎么计算。

回帖成功

经验值 +10