发布于:2014-05-18 23:29:18
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
在供热领域里,假设管网没有漏水点,整个系统就是一个闭式系统。离心水泵在固定供电频率下转速是一定的,为什么有种说法是管网阻力太小会造成水泵过流烧坏;还有种说法是离心泵在空转的时候电流最小(就是没有水的时候)。两种情况有什么不同么,怎么一个说会烧一个说电流最小。
2、水泵变频运行时,变频器在50Hz以下时,流量和转速成正比关系。在变频器调至60甚至80Hz时,据说变频器在超工频运行时就会是恒扭矩调节,这个时候流量和扬程是什么关系,超工频时,什么情况下会烧电机。超工频运行时,水泵工况曲线是不是还是平行上移。
3、当水泵有问题时,水泵叶轮和泵体有摩擦,也会造成过流烧电机。这种情况和外网阻力大有什么区别。
4、以上这些烧电机都是电流过大造成的吧?
5、最后弱弱的问下,闭式系统,水流在经过一个节流阀门时,压力为什么下降。整个闭式管网液体流速不变的吧,动压没有下降,难道只是静压下降?
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
已经将问题回答得很清楚了。基本功不错!
回复 举报