空调系统共有四大两小六台循环水泵,水泵整体带底座卧式,均安装在型钢支座上,支座下每台设置六只弹簧减震垫。根据工作人员介绍,水泵以及减震垫均由水泵厂提供,施工单位安装。经过一个空调季节的循环运行后,目前在运行中两台小泵状态正常,四台大泵工作时间都不同程度存在振动较大的异常情况,空调运行人员在水泵下垫以木垫以使型钢支座直接与地面接触来减小振动。
水泵正常工作时,工作噪音基本正常,电机运转正常,也无明显电机过载现象,各台水泵扬程也基本一致。二号水泵基础下弹簧减震垫明显失效,水泵基础左右不水平,高差有5mm,远大于规定的每米0.1mm的允许偏差值。
问题:
1,在上述工程实施中,弹簧减震器应如何选用?
2,水泵振动的原因?
3,水泵基础左右不水平的原因是什么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jing091601201
    jing091601201 沙发
    1、这个是由厂家提供,不用考虑。
    至于第2和3,同意楼上观点。
    2014-05-23 09:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • li936078341
    li936078341 板凳
    2.为了抽水,水泵中的叶轮就会不断旋转,所以震动是必然的;
    3.由于水泵和电机的高度不一样,而又要泵轴高度一样,所以基础高低肯定不一样!