发布于:2014-05-18 15:46:18
来自:施工技术/给排水工程施工
[复制转发]
想请教各位几个专业问题,我是做销售的,对于产品这块还是不够熟悉,希望能够赐教:
背景:一个国外客户需要衬塑镀锌管和相应的管件,尺寸从DN20~DN150,但是他不懂卡箍连接,以前也没做过这种方式,都是做的法兰连接,而且都是那种两端带法兰的,他们觉得这种最省事,然后现在问题来了:
1. 内衬塑外镀锌管有没有两端直接带法兰的?我问了很多地方,都是说这种管子直接用卡箍连接,法兰不好焊上去,会影响镀锌层和衬塑。
2. 有没有可能用碳钢管焊好法兰后再做衬塑很镀锌呢?我看有一种衬塑管(非镀锌的),外表面是涂红色或者蓝色防腐漆的,这种管子有两端直接带法兰的,有谁知道这种是怎么把法兰装上去的吗?
3. 是不是有种丝扣法兰,可以不用焊,用丝扣与管子连上?这种是不是DN100以上的也用不了,怕漏水?
4. 如果客户一定要两端带法兰的衬塑镀锌管,各位有没有什么好的建议呢?
5. 如果客户同意用卡箍连接,沟槽是不是可以我们这边做好然后发给他们呢?估计他们也不会愿意自己去做沟槽
问题很多,麻烦各位了,感激不尽!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
sumdge
沙发
卡箍连接要现场加工,用于消防管等对水质要求不高的管道联接。衬塑管,不适用于现场沟槽加工。设计一般要求给水管,DN100及以下丝扣联结(有专用的衬塑接头),DN100以上采用法兰联结。法兰联结要焊接,现场加工又出现新的问题,1、焊接导致衬塑层破坏。怎么办?2、焊缝如何进行镀锌处理?
2014-05-29 16:54:29
赞同0
-
gjb334
板凳
2014-05-26 15:58:26
赞同0
加载更多回复 举报
我是过来来学习的
回复 举报