发布于:2014-05-18 13:19:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
最近遇到一件比较困惑的事情,做了那么久设计,发现以前经常抄图写到“非标”箱到底尺寸是多少?
引申到一系列的问题 希望论坛的朋友们可以一起探讨:
(1)盘柜盘柜,配电箱和配电柜,这两个东西如何确定什么时候用配电箱,什么时候用配电柜?是否有相应规范界定(本人思维惯性的都是开闭所变配电房的用配电柜,其外的基本用箱子,但现在想想好像没有什么理论依据。)
(2)尺寸问题?这个基本上影响了和土建专业的对接。设计中我们事先估计出线回路,通过单位功率指标求的进线和开关大小,可以的到我们的开关位数,同过对应的产品样本可以得到对应保护电气的规格尺寸,如何通过,开关位数,还有一系列的测量器具(断路器附件、消防电源监控探测器、电气火灾监控器、双切开关、浪涌保护器等)有机的结合起来,通过摆布,可以达到一个相对合理的尺寸(在符合电气器件安全间距等规范前提下的布置)。毕竟现在的开发商,对电井、配电间的位置要求很苛刻。
(3)是否有软件或小插件、或电子表格之类的协助软件,帮助我们客观的理解到底箱子需要多大,电气器件在箱体内的布置情况?
(4)箱柜内布置和布线是否有规范,有请明细,共同学习。
综上,我今天也就这个问题看了一轮帖子,视乎我们都是大概,经验去估算,我也试着找了一下这样的软件结果有一个叫小林电气的软件似乎可以实现,可惜自己用的cad2013,无法使用它的插件,不过看了看感觉还不错。
最后我想说“我们是设计者,不是图纸的抄写工,请对每一个设计负责” 欢迎大家一起和我讨论“非标”的问题,让设计不要这么笼统(虽然现实很无奈,但是我们还是要保持钻研的心态),谢谢~
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2、箱柜的大小是根据内部需装元件决定,同时考虑散热、接线、操作方便。“电井、配电间的位置要求很苛刻”时,电气专业给土建提要求,需要多少就是多少,不能由着其他专业胡来。对于需要多大的位置,自己心中必须有数。
3、画图软件只是工具,开关壳体大小不是每个软件都能识别,画多了就知道什么开关有多大尺寸。
4、箱柜内布线当然有规范要求(横平竖直,电流走向合理),带电部分间距有要求,留出合理的接线空间,给出合理的操作位置。
5、“设计者,不是图纸的抄写工,请对每一个设计负责”说的很好,设计者要非常清楚地知道,自己画的是什么,安装时有什么要求,使用有什么功能。
回复 举报