土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋阀中的控制管阀中及试水阀作用的疑问?

雨淋阀中的控制管阀中及试水阀作用的疑问?

发布于:2014-05-18 10:50:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
书中说到直通式雨淋阀中的控制腔同供水腔是连通的,连通的管道上装有控制管阀、平时该阀是常开的,保持控制腔同供水腔联通,当火灾发生时控水腔先泄水排压,当控制腔的压力小于供水腔压力时,水泵启动,隔膜打开开始供水灭火,现在的疑问:既然控制腔同供水腔是连通的,控制腔泄水时怎么会压力小于供水腔。
书中说试水阀手动打开后,可在雨淋阀关闭状态下试警铃,疑问2:雨淋阀关闭的情况下,警铃怎么会响,响的是哪个警铃?
请哪位大狭解答,十分感激。
  • 攻城师36759
    一、供水腔和控制腔的连通管上有单向阀,单向阀内径很小,在上部泄压时,上部的泄压水量大于下部的供水量,此时隔膜打开供水灭火。二、不是雨淋阀关闭状态测试水力警铃,是雨淋阀上面的一个蝶阀关闭。
    2014-05-20 21:04:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问这里是几个控制箱呀?图纸看不懂了,

求教这里是一个控制箱 还是几个呢?

回帖成功

经验值 +10