土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于给排水管穿楼板的刚性套管问题讨论

关于给排水管穿楼板的刚性套管问题讨论

发布于:2014-05-17 10:28:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在的工程,设计图纸中要求厨卫穿楼板预埋刚性套管,我与项目部的有关人员沟通套管预埋的方案:
1、我的立场是坚持用PVC预留洞待主体完成后再预埋刚性套管,这样刚性套管的坐标、垂直度、破坏率等都好掌握,至于钢套管的防水处理我认为用细石混凝土分两次灌模,待第一灌好后洞口和套管管壁刷1—3遍堵漏王试水后在灌满与楼板齐平,之后再土建做防水层的时候把整个套管与楼板全部刷到位成为一个整体。
2、项目技术员的方案是把刚性套管一次性预埋到位,什么防水都不用做,至于套管的坐标、垂直度在每层固定套时在下层的套管中用线锤吊一个垂直线,然后用电焊把套管固定在楼板的钢筋上,保证套管不偏移。但我想刚性防水套管必须高出楼板面7—10cm这样木工在卫生间或厨房吊模是会挡住木工施工,木工无法吊模,再次就是吊线也很难掌握套管的坐标。
以上两种方案哪一种比较实用,在实际施工中哪种比较常见。请各位不吝赐教,小弟坐等佳音。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    谢谢楼主的解答,学习了。
    2014-05-23 08:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq574466844
    qq574466844 板凳
    toumingweixiao0 发表于 2014-5-17 11:56 第1种比较现实一点。第二种看上去很美,但实践中,至少就我个人的经验来看,是比较有问题的。至于套管外围 …谢谢,看来实践很重要
    2014-05-17 13:18:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多