0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 838 人订阅
阅读下一篇
菜鸟第一次维修 。有图有真相搞了一天都没搞好,去的时候客户说3p空调 低压没有压力,让我去看看,低压没有压力肯定是漏氟,或者少氟,带上家伙就出发,到了一看是冷库,干燥过滤器有人换过了,膨胀阀有人换过了,连接管拆了没装,我装好之后,抽空30分钟,加氟静态高压压力9,低压0.5,开机高压13低压0.1。接着加加了很多氟回气管压力始终上不去。电流3.4膨胀阀结霜,试调膨胀阀顺时针到底压力没有变化,逆时针到底压力也没有变化。工作半个小时压缩机高温保护跳了。怀疑是堵了,就拆了连接管用痰气冲室内机,装好试机还是一样,干燥过滤器两端没有去比较温度,膨胀阀两端也没有去比较,第一次维修一点基础没有,希望大家指点指点,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报