关于基本风压取值有两个问题请教:1,荷规8.1.1~2中:“基本风压应采用按本规范规定的方法确定的50年重现期的风压”。那么如果设计使用年限是100年的话,W0是取100年的还是50年的?2,荷规8.1.2条文说明中:“对于此类结构物中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压” 那么如果设计使用年限是100年的话,W0是取100年的还是50年的? 谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句8楼正解!按钢结构5.2.6条,分肢按桁架弦杆,查表5.3.1,桁架平面内(分肢平面外)为2c,桁架平面外(分肢平面内)为柱侧向支撑点间距。
计算换算长细比,求分肢对最小刚度轴1-1轴的长细比时,缀板焊接时,计算长度为缀板净距,螺栓时为相邻缀板外侧螺栓孔距离,但这应该不能作为计算分肢稳定性时的计算长度吧!如果是(因为是最小刚度)那么惯性矩和回转半径都应该是对应分肢1-1轴的。
1.414c应该是按轴心受压计算缀件时的计算长度。
那么分肢实际意义上的计算长度应该是分肢平面内(桁架平面外)的,仔细看5.2.6条及其条文
Mx被分配成了轴力,My实际工程中时大多是作用于一个分支的强轴平面内的,那么分肢的计算长度就应该取侧向支撑点间的距离了,这个2c是应该计算被分配成轴力的Mx的计算长度。
现在的书真是... ...(省略10000个)