10kV配电系统一般有联络的话都是一排柜子,联络线不出中置柜,但是目前想排两排,联络线有没有10kV密集母排的,低压的话一般都是这么做,但是高压没见有人联络出中置柜的, 都是排在一排完成,请问大家有碰到过这种情况吗?谢谢啦!

全部回答(3 )

  • lxy11_
    同意分区主管的意见
    2014-05-19 07:49:19 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-18 23:17 编辑

    密集型好象只有低压的,高压都用“母线桥”,通常金属壳体同柜宽,高度在600左右,内部绝缘子固定铜排,到对侧时,一只柜子的出线相序是反的(对ABB的ZS1柜而言)。SIEMENS在母线桥内换相,不会出现反相的出线。
    2014-05-18 23:16:18 来自 PC 评论 举报