. 一个35kV变电站有一台6300kVA的变压器,电压比为35/10.5kV,接线为Yd11,无过负荷可能请作出保护配置,选择两侧变流器的变比,计算保护的动作电流,两侧的电流和灵敏系数。
(3)
已知系统最大运行方式下至35kV母线的综合电抗为0.2(标幺值 =100MVA),最小方式下至35kV母线的综合电抗为0.3(标幺值),变压器的 (%)=7.5,计算变压器低压侧的最大三相短路电流、低压侧的最小两相短路电流、变压器高压侧最小两相短电流分别为( )。电流值均为折合至35kV侧压数值。
|
|
A.
1.19kA,0.96kA,4.7kA;
|
|
B.
1.19kA,0.96kA,4.5kA;
|
|
C.
1.12kA,0.907kA,4.7kA;
|
|
D.
1.12kA,0.907kA,4.5kA。
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册电气工程师
返回版块33.71 万条内容 · 955 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
dxh_sigh
沙发
这题简单的一米啊
2014-07-31 13:52:31
赞同0
-
kobe20041466
板凳
anjili123 发表于 2014-5-16 20:09 你只要记住要折算到高压侧就可以了,例如:变压器电抗标幺值为:X=7.5/6.3=1.19 ;低压侧最大三相短路电 …高手,是不是标幺值计算时,在哪个电压等级的短路,电流标幺值就用哪个电压等级的?求阻抗标幺值时也是哪个电压等级就用哪个标称电压作基准值?然后就不再存在不同电压等级之间阻抗归算的问题。