土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于新风量确定的问题。

关于新风量确定的问题。

发布于:2014-05-16 10:50:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 草蛋的青春々 于 2014-5-16 11:19 编辑

你们算一般房间新风量的时候,如果没有房间人数,是按人员密度来算吗。有没有新风量和人员密度的规范。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 张光仁__水暖
    有的 设计手册 和多联机的设计规范 都有规定的,暖通的技术设施也有的
    2014-05-20 11:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • 顺时钟
    顺时钟 板凳
    《暖规》P7的新风量计算,密度看你房间用途,比如超市、商城可以取2~3平方一个人。
    2014-05-16 19:38:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。