土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑

室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑

发布于:2014-05-16 06:26:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建规 11.1.1
11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:

1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m
2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;


室外用水量就是25L/S的多层办公楼,我说其消防用电达不到二级负荷,朋友说25L/S也得按二级负荷
大家怎么说?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gol_123
    gol_123 沙发

    三级负荷,可按照二级负荷实施。

    2018-03-20 10:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    室外用水量就是25L/S的多层办公楼,其消防用电达不到二级负荷,属于三级,你朋友说的不对
    2017-08-17 10:16:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于爆炸危险区接地干线的问题

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,第37页 3.4.7条 关于爆炸性粉尘环境接地的要求中写道“为了提高接地的可靠性,接地干线宜在爆炸危险区域不同方向且不少于两处与接地体连接”请问这句话是什么意思,是说在不同方向上要各有两处接地,总共要有四处接地; 还是说在不同方向上各有一处接地,总共有两处接地即可?

回帖成功

经验值 +10