KYN61-40.5柜体(配ZN85-40.5断路器)多为后对开门,见过的后门联锁都不是很可靠,有没有谁能提供可靠的联锁方案.
万分感谢!
若是有能提供配VD4-40.5断路器35KV柜体的后门联锁可靠方案,更是不胜感激.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yyc815001
    yyc815001 沙发
    图纸在哪,发上来看看:lol
    2008-11-12 12:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • lkfd
    lkfd 板凳
    KYN61-40.5我用的是电磁锁锁后门,取的是地刀上的行程开关上的点。VD4的我也做过,有点类似KYN28A上的连锁,不过EK6旋转的角度是180度,需要做个零件转一下,我可以给你个安装示意图