大家好,请教一个问题:建规3.11.5说娱乐性水景的供人涉水区域不能设泵,条文解释说是出于安全考虑。
想问下,这里的安全问题是怕漏电还是怕水泵绞到人的手指脚趾??用联通管把水引到旁边的集水坑设潜水泵行不行???
我们有个公园里的水景改造牵涉这个问题,谢谢大家
发布于
2014-05-16 00:25:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
王农勤
肯定是怕漏电。万一漏电,就不安全了。
2014-05-16 16:43:16
来自 PC
评论
举报
guguowei
是规定,主要是怕漏电。你用连通管把水引导旁边的集水坑也不行,这样水是想通的,跟你把潜水泵放在水池里一样的效果。可以在旁边做个泵坑,里面放在离心式的水泵就可以!
2014-05-16 14:50:16
来自 PC
评论
举报