土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于电机启动低电压保护跳闸的分析

关于电机启动低电压保护跳闸的分析

发布于:2014-05-16 00:09:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在高压厂用变检修时,用高压备用变(两圈变压器)带两个常用段运行(备变经电缆带备用段,备用段经电缆带一二段),分别是一段、二段(6KV),在启动一段给水泵时电机容量2000KW,给水泵、一台排粉机低电压动作跳闸(定值43V、9S),PT0.5S、9S低电压保护动作,备用电源开关过流动作跳闸,一段失电,二段运行正常未受影响,时候检查给水泵电机开关保护,备用电源开关及保护均正常。通过计算单台电机启动时常用母线电压正常(83%),计算故障时电流也未达到过流定值,当然因为设备老旧,采样存在误差可能不准,或者是我们计算错误,高压厂用段同时还通过低厂变带低压段,这种情况是不是与低厂变特性还有关系,我们计算时未考虑变压器影响,还请帮忙分析下是咋回事,应怎么计算?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • pthpth139
    pthpth139 沙发
    2000KW高压电机,还老化了,你是否想个电容补偿,启动吃力。不要看表面的。
    2014-05-23 02:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • moujoey
    moujoey 板凳
    路过学习中:):)
    2014-05-19 10:59:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蓄电池浮充电流忽大忽小什么原因?

如题。蓄电池浮充电流用自动调压控制,近期蓄电池浮充电流波动最高达到12A,有一段时间挺频繁的,更换可控硅和浮充调节线性电阻,相对好一些,但时不时出现,电池是本年1月新换的

回帖成功

经验值 +10