发布于:2014-05-16 00:09:16
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
在高压厂用变检修时,用高压备用变(两圈变压器)带两个常用段运行(备变经电缆带备用段,备用段经电缆带一二段),分别是一段、二段(6KV),在启动一段给水泵时电机容量2000KW,给水泵、一台排粉机低电压动作跳闸(定值43V、9S),PT0.5S、9S低电压保护动作,备用电源开关过流动作跳闸,一段失电,二段运行正常未受影响,时候检查给水泵电机开关保护,备用电源开关及保护均正常。通过计算单台电机启动时常用母线电压正常(83%),计算故障时电流也未达到过流定值,当然因为设备老旧,采样存在误差可能不准,或者是我们计算错误,高压厂用段同时还通过低厂变带低压段,这种情况是不是与低厂变特性还有关系,我们计算时未考虑变压器影响,还请帮忙分析下是咋回事,应怎么计算?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报